JapanTAC_CSC
Level 7
Level 7

2024年4月24日 (初版)

TAC SR Collection
主な問題

Non-disruptive ISSU 実施後、カーネルパニックで筐体の再起動が発生する場合があります。
show logging onboard internal reset-reason または show system reset-reason コマンドに、
Reset Requested due to Fatal Module Error が出力されます。

`show system reset-reason`

----- reset reason for module 1 (from Supervisor in slot 1) ---
1) At 420183 usecs after Mon Feb 20 22:35:26 2023
    Reason: Reset Requested due to Fatal Module Error           <<<<<<<<<<
    Service: SAP:1428
    Version: 9.3(9)
2) At 701073 usecs after Mon Feb 20 22:33:03 2023
    Reason: Reset due to non-disruptive upgrade           <<<<<<<<<< Non-disruptive ISSU
    Service: Installer
    Version: 9.3(6)
原因

本事象は、不具合に起因しています。CSCwe43450 として報告されています。

解決策

Disruptive/normal upgrade を利用するか、修正済みのソフトウェアへのアップグレードとなります。

備考
本不具合は、Bug Search Tool でも確認できます。